Visualizzazione Stampabile
-
Informazioni per gruppo di continuità
Dunque, bella gente.
Il mio ups Tecnoware è defunto, cioè la batteria è defunta perchè il pc si spegne anche con un piccolo sbalzo di tensione.
Ora, vorrei sostituirlo, ma leggevo che se uno ha un alimentatore con PFC attivo, non si possono prendere quelli da 60-100 euri con onda pseudo-sinusoidale, ma bisogna spendere un occhio, tipo 180-200 per quelli con onda sinusoidale pura.
E' vera questa cosa? Cioè, mi si frigge l'alilmentatore se ne prendo uno pseudocoso?
Grazie.
Ora cerco la topa.
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
i trust son tutti pseudo
anche i tecnoware fino a 150 sono pseudo
la tecnoware ha una linea a parte sinusoidale pura, questa
http://www.tecnoware.com/Casa-Uffici...IDALE/UPS-EXA/
Il minimo costa 182, ma nei negozi ovviamente si troverà a 250.
Insomma, è necessario o posso prendere anche uno pseudo?
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
anche io ho "active PFC" :uhm:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
eh, sembrerebbe che sia molto rischioso mettere uno pseudocoso con un ali di quel tipo :uhm:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
non è che si frigge l'alimentatore, semplicemente si spegne tutto come se non avessi il gruppo di continuità
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Non prendere merda che addirittura fai danni rispetto a non avere nulla.
Budget? :uhm:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
boh, io ho letto in vari siti che può anche friggersi l'ali, o addirittura entrambi :uhm:
@ tigerwoods: insomma, ben che vada, come dici tu, son soldi inutili, quindi tanto vale spendere di più che almeno hai una cosa che funziona.
un'altra cosa.
ma un ups praticamente senza batteria, come il mio, le prese alimentate (ora non più) ce le ha filtrate, oppure in questo momento il mio pc è meno protetto che con una ciabatta da 20 euri? :uhm:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fruttolo
Non prendere merda che addirittura fai danni rispetto a non avere nulla.
Budget? :uhm:
il budget è "forzato" a questo punto, perchè su quelli pseudo non posso andare, e quelli sinusoidali costano un botto :bua:
a 'sto punto il budget è. "il minimo indispensabile per un sinusoidale, avendo io un ali da 620W Enermax".
Oggi il mio pc consuma più o meno 400 W, stando al sito che stima i consumi, ma in vista di un futuro upgrade, vorrei tenermi largo e pensare che posso arrivare a consumarne anche 550.
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1463069
Sembrerebbe che, in questa situazione, gli enermax siamo quelli che saltano di più ! :o
Che culo! :o
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fruttolo
No vabbé, io ne volevo uno da 900-1000...e quanto mi costa? 500 euro?
Attualmente il mio pc non li vale 500 :asd:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
tra quelli che usiamo in ufficio non riesco mai a trovarne uno che funzioni decentemente.
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
kyashan
No vabbé, io ne volevo uno da 900-1000...e quanto mi costa? 500 euro?
Attualmente il mio pc non li vale 500 :asd:
Poco meno, ma è l'unico che mi sento di consigliarti caldamente.
Allora guarda il cyberpower cp1500.
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fruttolo
Poco meno, ma è l'unico che mi sento di consigliarti caldamente.
Allora guarda il cyberpower cp1500.
1500VA / 900W Simulated Sine Wave UPS :uhm:
niente, i sinusoidali son roba da ricchi.
la prossima volta avrò l'accortezza di comprare un ali senza pfc attivo :boh2:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
La tecnologia PFC, seppur nata per portare vantaggi indiscutibili, può causare alcuni inconvenienti e va quindi considerata e valutata con attenzione.
Durante il normale uso, un alimentatore per PC eroga quasi sempre una potenza inferiore a quella massima. Tuttavia per gli alimentatori che implementano la tecnologia PFC questo non è vero durante l’accensione. Questa fase critica di accensione viene chiamata inrush e per pochi istanti sono in grado di richiedere un carico di potenza molto elevato fino al loro massimo potenziale.
La fase di inrush può però entrare in gioco anche durante l’utilizzo, ad esempio quando si è collegati ad un gruppo di continuità (UPS) economico e tale unità effettua un cambio di stato.
Se l’UPS entra in azione passando dall’alimentazione di rete a quella a batteria o viceversa, il ritardo causato da questa operazione (generalmente di 8-10 ms) può causare un inrush al circuito PFC, togliendo in pratica corrente all’alimentatore per sovraccarico o overload dell’UPS e quindi vanificando l’uso dell’UPS stesso.
Quindi considerando che gli alimentatori PFC possiedono un’efficienza almeno dell’80%, la portata dell’UPS collegato ad essi deve essere sempre parametrizzata, prendendo come base la sua potenza di uscita, ossia:
Potenza UPS = Potenza Alimentatore / 0,8 = Potenza Alimentatore * 1,25
Ciò significa quindi che l’UPS deve poter sostenere un carico superiore alle richieste dell’alimentatore PFC di circa il 25-30% (per star sicuri).
Esiste poi un’altra problematica collegata agli UPS: l’utilizzo di un PFC attivo richiede in ingresso un’onda sinusoidale perfetta; purtroppo la maggior parte dei sistemi più economici, durante l’alimentazione a batteria, genera un’onda pseudo-sinusoidale. Di conseguenza, al momento di innestare l’alimentazione di backup, il PFC attivo causerà lo spegnimento del sistema.
In questo caso è meglio prestare la massima attenzione sui vari tipi di UPS da acquistare o rivolgersi a un tecnico specializzato, per evitare di spendere i propri soldi in un acquisto sbagliato.
Saluti
:facepalm:
:facepalm:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Scusami, ho cannato io. Il 1300 dovrebbe essere puro.
Visto solo ora il tuo link: sì, quando prendi un ups devi calcolare il consumo che ti serve e avere un margine del 25%, te lo confermo :sisi:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fruttolo
Scusami, ho cannato io. Il 1300 dovrebbe essere puro.
non ti preoccupare, tanto ormai ho rinunciato :asd:
ora getto via questo e metto una buona ciabatta :asd:
tra l'altro io davo per scontato che la batteria fosse fritta perchè si spegneva con gli sbalzi, invece da quello che leggo la batteria potrebbe anche esserci ancora, ma lui potrebbe essere pseudo e quindi funzionare male con questo ali :asd:
non posso dirlo con sicurezza perchè non so com'erano gli ali che avevo prima, ed invero non so neanche com'è questo ups che ho.
ma tanto ormai ha 9 anni, è molto probabile che la batteria sia fritta :asd:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Togli subito quella merda e stai senza che è meglio :facepalm:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
provvedo subito :asd:
e vado a comprare una ciabatta di qualità :asd:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
kyashan
Dunque, bella gente.
Il mio ups Tecnoware è defunto, cioè la batteria è defunta perchè il pc si spegne anche con un piccolo sbalzo di tensione.
Ora, vorrei sostituirlo, ma leggevo che se uno ha un alimentatore con PFC attivo, non si possono prendere quelli da 60-100 euri con onda pseudo-sinusoidale, ma bisogna spendere un occhio, tipo 180-200 per quelli con onda sinusoidale pura.
E' vera questa cosa? Cioè, mi si frigge l'alilmentatore se ne prendo uno pseudocoso?
Grazie.
Ora cerco la topa.
Temo lo sia, nel manuale del mio alimentatore c'era scritto chiaramente di evitarli ad ogni costo :-\
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Citazione:
Originariamente Scritto da
Stormshadow
Temo lo sia, nel manuale del mio alimentatore c'era scritto chiaramente di evitarli ad ogni costo :-\
bella fregatura, che poi i vantaggi di questo pfc attivo mi sa che son poca cosa...quindi bisogna proprio stare attenti a prendere un ali che non lo abbia :sisi:
-
Re: Informazioni per gruppo di continuità
Qui ogni tot manca la corrente anche per pochi secondi, una gioia per i pc, ma soprattutto se stai facendo qualcosa :smugmerda:
Infatti se metto bene portatili & co. li uso con la batteria, sia mai che parta la corrente mentre si stanno aggiornando :fag:
Per i fissi son solo bestemmie crude e a regime alimentare per diabetici.
Però non ho voglia di roba sotto carica costante (in b4 *e la batteria di sistema pensi non si stia continuamente caricando ora buahahahaha*) nè di giri di fili (ancora), ma soprattutto mi pare non si possa mettere un ups dietro o davanti ad una presa filtrata. :uhm: O così mi par di aver letto, quindi great fucksaw again.
Il pc dietro alla presa filtrata e grazie all'alimentatore ha retto aumenti e cali di tensione che in casa aumentavano la luminosità delle lampadine che sembrava d'essere di giorno (don't ask me why).